安裝新手 2022-09-12 11:04:53 | 浙江省 安裝 | 510查看 2回答
各位老師,電纜試驗泄露試驗需要安裝前打一次,和送電前打一次嗎?那么就是說一根電纜
各位老師,電纜試驗泄露試驗需要安裝前打一次,和送電前打一次嗎?那么就是說一根電纜需要打2跟次嗎?如果電纜沒有斷開,還是從頭到尾打一根次呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
安裝后,送配電試驗一次就行了
2022-09-12 13:00:53
-
不用斷開。每次做4-6次試驗,電壓等級越升越高,記下4-6個不同電壓等級下試驗的泄漏量是多少毫安,來判斷電纜的質量。
2022-09-12 14:22:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看