、、 2022-09-11 17:51:08 | 廣東省 安裝概算預算安裝算量GQI | 327查看 2回答
請教這張圖的自動報警系統設計描述的意思
如圖所示,設計說明為“三~十四層每層單獨總線回路,其余樓層總線回路見標注,電話線及廣播線獨立橋架敷設”,請問三~十四層是每層一根總線嗎,這里的總線是不是除了風機硬啟動線外其他四種總線都是每層一根布設上樓?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不是;
消防電話線、電源總線、消防廣播總線各上去(1)根。
風機硬啟動線上去(5)根。
消防報警總線,每層上去(1)根(三~十四層)。
消防報警總線其余樓層,見設計的標注。
2022-09-12 02:58:04
-
是的。
2022-09-11 18:08:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看