周周 2022-09-09 16:55:44 | 廣東省 土建鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 415查看 3回答
圖一是結構說明,圖二是建筑說明
圖一是結構說明,圖二是建筑說明。
問題一:窗臺梁、現澆板帶、壓頂是不是在同一個位置,就是窗臺那里?
問題二:結構說明和建筑說明不一致,應該以什么為準?
問題三:結構說明中,為什么要特意區分窗臺梁和現澆板帶,是因為鋼筋配置不一樣嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題一:窗臺梁、現澆板帶、壓頂是不是在同一個位置,就是窗臺那里?
不同的
問題二:結構說明和建筑說明不一致,應該以什么為準?
結構說明
問題三:結構說明中,為什么要特意區分窗臺梁和現澆板帶,是因為鋼筋配置不一樣嗎
也可能是配筋不同,也可能是用途不一樣。
2022-09-09 16:57:54
-
應該是一個位置,但是前后說明不符
建議讓設計答疑以免爭議
2022-09-09 16:58:13
-
問題一:窗臺梁、現澆板帶、壓頂是不是在同一個位置,就是窗臺那里?
不是一處
問題二:結構說明和建筑說明不一致,應該以什么為準?
結構和建筑在設計上屬于不同專業
問題三:結構說明中,為什么要特意區分窗臺梁和現澆板帶,是因為鋼筋配置不一樣嗎
應該是。
2022-09-09 17:00:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看