cjp19871018 2009-11-05 07:21:03 | 河北省 其他專業 | 2083查看 8回答
通風空調系統相關問題
通風空調系統: 1通風空調中的風管標注的2200*400和800*400是什么意思啊? 2柔性軟管接頭怎么以米為單位計算啊 3管道支架怎么計算啊? 還有什么需要注意的啊?請指教 新手學習,請大家多多指教,太謝謝了!問題補充:例如:1.給排水管道里已經包含支架了,但依然另計算管道支架,所以我想問這里雖然套風管定額時含支架了,但是不是一樣也要專門計算一部分的管道支架? 2.柔性軟管接頭怎樣計算??
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.風管中標注的2000*400和800*400分別為矩型風管的規格,2000*400是指該段風管的寬為2000,高為400;800*400同樣如此。假如圖上在標為2000*400/800*400時,則表示為變徑。 2.柔性軟風管在定額子目中以米為單位,但分有直徑規格,對應套時計入主材既可。 3 風管的制作或安裝子目中都根據不同的材質及風管形式,在材料表內含有不同量的角鋼.扁鋼或圓鋼,支架已經含在其中了。
2009-11-05 08:27:53
-
通風空調系統: 1通風空調中的風管標注的2200*400和800*400是什么意思啊?規格型號 寬和高 2柔性軟管接頭怎么以米為單位計算啊 按照米計算 3管道支架怎么計算啊? 按照重量計算 根據圖集計算
2009-11-05 08:30:03
-
2200*400和800*400是風道的截面尺寸,軟管接頭(帆布軟連接)是以㎡為計算單位,管道支架含在風道定額內不單獨計算。
2009-11-05 08:30:23
-
1、2200*400和800*400是矩形風管的尺寸。 2、柔性軟管接頭定額就是以米為單位計算的。 3、支架不計算,包含在風管安裝子目中。
2009-11-05 08:32:48
-
排水管道不用計算給水管大于DN32的管道可以計算具體計算實際施工方法對照相應的支架用材料按鋼材重量套定額記取
2009-11-05 13:14:07
-
通風空調系統: 1通風空調中的風管標注的2200*400和800*400是什么意思啊? 答:風管中標注的2000*400和800*400分別為矩型風管的規格,寬*高 2柔性軟管接頭怎么以米為單位計算啊 答:一柔性軟管接頭按M2計算。 二 柔性軟風管按M計算。 3管道支架怎么計算啊? 答:一、按照重量計算 在消耗量定額中能查到。 二、風管支架部分是含在定額里的,不用計算,但是風管支架刷油要另計。還有風管材質不同,定額中部分風管支架是不含在定額中的。要另計取的。
2009-11-05 15:03:55
-
2200*400和800*400是截面尺寸
2009-11-05 07:25:14
-
1通風空調中的風管標注的2200*400和800*400是外形尺寸 2柔性軟管接頭以米為單位 3管道支架怎么計算啊?按圖紙統計型鋼數量后匯總
2009-11-05 08:20:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看