與龍共舞 2022-09-09 13:54:26 | 廣東省 土建預算施工結算 | 352查看 1回答
這個暗柱的箍筋軟件是否計算有誤?間距是150的,層高是3.95米,3.95÷0.
這個暗柱的箍筋軟件是否計算有誤?間距是150的,層高是3.95米,這個箍筋不是應該3.95÷0.15+1=27個×2道=56個嗎?軟件算82個,求解
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
中間是加密區
2022-09-09 14:41:21
-
16G和11G平法對暗柱縱筋搭接范圍箍筋間距的規定不同,新軟件計算設置是錯了嗎?
16G平法規定是箍筋間距不大于100,而11G是間距不小于5d,且不大于100,軟件GTJ2018的計算設置是min(5*d,100),這樣的話是軟件計算設置錯了嗎?
-
就例如暗柱長度400.設計圖標注尺寸為Lc650.暗柱箍筋間距為150,剪力墻縱筋間距也為200.請問附加的拉筋是要以那個間距去計算。根數需不需要向上取整