  • 構造柱的問題

    若施工圖說明中規定砌體墻的水平長度大于5m或墻端部沒有鋼筋墻柱時,應在墻中間或墻端部加設構造柱!! 請問: 問題一:如果,砌體墻是8400,有兩個2700寬的窗戶,這種情況砌體墻是否應該加設構造柱呢? 問題二:墻端部是指什么?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1、要設置,而且設置在兩個窗戶之間的間墻上 2、端部是指一道墻的兩個邊緣。

    2009-11-04 12:18:08 

  • 問題一:如果,砌體墻是8400,有兩個2700寬的窗戶,這種情況砌體墻是否應該加設構造柱呢? 在窗口側共加四個構造柱。 墻端部是指什么? 墻的水平起點與水平終點。

    2009-11-04 12:54:38 

  • 應該設置構造柱,按說明來說應該在兩個窗戶的邊緣設置構造柱 墻端部是指墻的兩個邊緣

    2009-11-04 17:43:28 

  • 1.規范規定,洞口大于2400時,在洞口兩側增加構造柱。其他地方不再設.2.墻的水平起點與水平終點。

    2009-11-04 22:36:34 

  • 規范規定,洞口大于2400時,在洞口兩側增加構造柱。有兩個2700寬的窗戶,在窗口側共加四個構造柱。墻端部是指什么? 墻的水平起點與水平終點。

    2009-11-04 14:03:02 

  • 應設置構造柱,構造柱應設置在窗戶外墻體中,設置后構造柱與構造柱,構造柱與墻端距離不大于5M,根據你的情況墻跨中設置一個構造柱,墻端部指墻兩邊位置,如原結構不是鋼筋砼墻或柱,墻端部設置構造柱。

    2009-11-04 14:09:15 