-
工料機 2009-10-20 23:22:54 | 四川省 其他專業 | 1344查看 8回答
連梁中的側面鋼筋
1 當我是先布墻 然后布洞 再布連梁時 連梁中的側面鋼筋時不是不用輸入默認為 墻水平筋 2 當連梁側面筋與墻水平筋不一致時 如何定義與布置連梁
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納第1條連梁中的側面鋼筋軟件是默認為墻水平筋來計算的; 第2條當連梁側面筋與墻水平筋不一致時,在連梁定義構件時,屬性名稱下第11行點擊其它屬性,顯示側面縱筋,在其后屬性欄輸入圖紙設定的剪力墻水平筋,及拉筋和標高的調整。遇到這樣的情況,剪力墻只能畫到洞口的邊緣,將洞口的位置留出,剪力墻不通過該洞口,布置連梁時直接在該洞口上方用直線畫法將該連梁畫上。
2009-10-21 01:52:35
-
1.當不一致時按照圖紙設計布置 側面鋼筋 輸入設計的鋼筋 如果沒有要求的話 剪力墻的水平筋通過 代替側面筋
2009-10-21 08:03:38
-
只要輸入連梁的側面鋼筋就行了
2009-10-21 08:15:21
-
我個人認為應該先畫剪力墻,然后畫洞或門窗,再在洞口上點畫連梁。至于連梁的側面鋼筋要輸入在“其它屬性”中的“側面鋼筋”欄中。
2009-10-21 10:43:55
-
連梁中的側面鋼筋不輸入數值,軟件按照剪力墻的水平鋼筋布置;當連梁側面筋與墻水平筋不一致時,可以在其他屬性的側面鋼筋欄目中,輸入側面鋼筋的數值。
2009-10-21 06:13:03
-
1、先畫墻,布置洞口后布置的連梁不用考慮側面筋,軟件會自動按墻的水平筋計算的。 2、側面筋不一樣時就要在其他屬性中的側面筋位置輸入了。
2009-10-21 06:55:59
-
在定義連梁時,按實際輸入
2009-10-21 07:37:28
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看