藍妹妹 2009-10-19 15:31:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1195查看 4回答
底層柱縱筋露出長度怎么默認為HN/6?
底層柱縱筋露出長度怎么默認為HN/6?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
底層柱縱筋露出長度怎么默認為HN/6? 答:基礎層縱筋默認露出長度為Hn/3,其它樓層則默認為Hn/6. 你所說的底層是不是指首層呢?請注意區分。
2009-10-19 20:11:42
-
答;底層框架柱的露出長度為Hn/3,你是否修改過計算規則,如果修改可以通過“構件編輯屬性”或“工程設置”中的“計算設置”修正。
2009-10-19 18:25:32
-
應該不會,在GG10.0中一層中默認為HN/3。不過在一層中即使默認為HN/6也不影響鋼筋的計算結果。因為籄層鋼筋與一層鋼筋的布置一般是相同的,HN/3或HN/6只是搭接高度不同,并不影響計算鋼筋工程量。
2009-10-19 18:33:16
-
底層柱縱筋露出長度怎么默認為HN/6? 回答:在計算設置里調整,點擊柱按鈕,在類別名稱第10行抗震柱縱筋露出長度后設置值點擊按規范計算按鈕,在后面打開按鈕,顯示底層柱HN/3,將3改為6點擊確定按鈕就OK了。
2009-10-19 18:35:27
-
獨立柱的柱頂沒有梁板柱時縱筋筋不是應該伸到柱頂斷開么?為什么我的伸出柱外了,應該怎么處理?
-
柱縱筋長度計算公式為層高-本層的露出長度+與下層鋼筋的搭接+上層露出長度+與上層鋼筋的搭接
-
請問施工過程中墻垂直筋定尺長度為12米,柱縱筋定尺長度為9米,用GGJ2009怎么調整啊?
請問施工過程中墻垂直筋定尺長度為12米,柱縱筋定尺長度為9米,用GGJ2009怎么調整啊?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看