造價小白 2022-08-23 17:49:21 | 山東省 土建 | 3704查看 6回答
廣聯達布置建筑面積,提示未封閉空間,但是已經檢查過墻是封閉的了,應該怎么辦
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
以下幾種情況在核查下:
原因一:墻和墻之間存在縫隙。(軟件中的點布置方式與內墻和外墻沒有關系,只要墻封閉就行)
方法:檢查未封閉區域,將墻自動延伸至閉合之后,再布置建筑面積即可;若該位置沒有墻,可以繪制虛墻至封閉區域之后,再布置建筑面積。
原因二:建筑面積的標高低于封閉范圍內的墻的底標高。
方法:若標高定義無誤,建議將建筑面積的標高調至封閉范圍內的墻底標高以上, 再布置建筑面積,布置之后再將建筑面積標高調至正確標高。
原因三:墻在不同的區域繪制的,建筑面積無法點布置。
不同單項工程共用一道墻圍成的封閉區域內點畫建筑面積提示不封閉的處理方法。
原因四:墻體的內外墻標注不正確,沒有形成封閉空間,需檢查墻體的屬性查看外墻標志是否正確,也就是內外墻標注設置的是否正確
2022-08-23 17:59:03
-
按Z隱藏柱子圖層,主要看轉角位置與柱子位置、還有兩個構件相交位置
2022-08-23 17:50:52
-
要通過柱子的
2022-08-23 17:51:01
-
用立即檢測檢查一遍。
2022-08-23 17:53:29
-
把柱子隱藏,看墻是否封閉,墻和墻相交的位置放大點,看有沒有縫隙
2022-08-24 08:51:46
-
遇到同樣的問題,房間內的砌體墻交叉布置的也提示不封閉,還有就是砼墻與砌體墻交界處提示不封閉
2023-08-07 17:53:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看