jeanstl323 2009-10-15 16:53:34 | 江蘇省 其他專業 | 1279查看 3回答
江蘇04計價表山墻腳手架計算規則問題
07年造價員考試有一題 一棟住宅樓,檐口高度12米,坡屋面,室外地坪+-0 屋面頂標高14米 請問我算山墻這塊的外墻腳手架,是應該算到12米高,還是14高? 江蘇04計價表寫明 外墻腳手架按外墻外邊線長度(如外墻有挑陽臺,則每只陽臺計算一個側面寬度,計入外墻面長度內,二戶陽臺連在一起的也只算一個側面)乘以外墻高度以平方米計算。外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。 不知大家怎么理解?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山墻這塊的外墻腳手架,是應該算到12米高,還是14高? 答:按平均高度計算13m “外墻高度指室外設計地坪至檐口(或女兒墻上表面)高度,坡屋面至屋面板下(或椽子頂面)墻中心高度。”這個指的是前檐墻
2009-10-15 17:10:49
-
那個題目我看了,也懷疑答案是錯誤的。 應該增加兩端山墻屋脊部位的外墻腳手架。
2009-10-16 22:17:26
-
檐口墻應該按12米計算,山墻應該按13米計算。所以告訴你坡屋面頂標高,就是讓你計算山墻用的,
2009-10-15 22:44:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看