柱子箍筋計算根數不對。手算跟廣聯達計算相差很大
暗柱的箍筋:手算是18根,廣聯達計算出來是36根,求大佬看哈具體是什么原因。層高是2.9米,箍筋信息:c8-200
2022-09-03 15:59:13 補充
22.09.03-1.這個問題已解決。一定要在 計算設置---搭接設置--設置好連接方式,這樣鋼筋才會計算正確。搭接設置特別影響根數。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你搭接方式設置為綁扎搭接,綁扎搭接的鋼筋,搭接范圍要加密的,你手工計算的沒有加密是不對的
再有注意設置一下箍筋加密區的間距為100