飄葉 2009-09-27 16:43:42 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 780查看 6回答
關于分布筋?
結構總說明中:樓板分布筋在圖上除特殊說明外均為b8@200. 而在頂板配筋圖中的說明:未注明的鋼筋均為C12@300 請問板的分布筋包括板負筋的分布筋嗎?未注明的鋼筋包括負筋嗎?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板的分布筋包括板負筋的分布筋; 而在你的頂板配筋圖中的說明:未注明的鋼筋均為C12@300,應該是受力筋和負筋,不包括分布筋
2009-09-27 16:47:08
-
1.未注明鋼筋應為受力鋼筋,在圖上是有畫出來的,只是沒有注明直徑及間距;也包括負筋; 2.板分布筋包括板負筋分布筋及單向板分布筋.
2009-09-27 16:50:05
-
答案是肯定的 未注明的分布筋包括板負筋的分布筋。
2009-09-27 16:50:41
-
樓板分布筋在圖上除特殊說明外均為b8@200. 而在頂板配筋圖中的說明:未注明的鋼筋均為C12@300 請問板的分布筋包括板負筋的分布筋嗎?未注明的鋼筋包括負筋嗎? 你好:板分布筋肯定包括了負筋下的分布筋了,還有板中沒畫出來的單向板的分布筋。在頂板配筋中沒注明的鋼筋均為C12@300應該也包括了負筋,明確的說是畫出來了,沒有標注的那種鋼筋均為C12@300。
2009-09-27 16:56:18
-
回答:板的分布筋不包括板負筋只指分布筋,未注明的鋼筋包括負筋,所以你的負筋應按C12@300設置,分布筋按b8@200設置
2009-09-27 16:56:31
-
板的分布筋包括負筋的分布筋,未注明的鋼筋包括負筋。
2009-09-27 16:58:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看