小白 2022-08-15 21:28:05 | 山東省 安裝預算計價軟件GBQ4.0 | 2477查看 1回答
一項工業廠房的天然氣管道清單需要套哪些定額?
套第八冊工業管道定額的話,除了管道安裝、探傷、支吊架,刷油防腐定額外,氣壓、泄露性性試驗、空氣吹掃是不是都要做?我印象中壓力試驗和吹掃都要用空氣,不用水,不確定對不對?不知道要不要做酸洗和堿洗?還有沒有遺漏的?剛學,不太確定,麻煩大神幫我看看,謝謝了!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
工業廠房的天然氣管道,輸送工業介質的管道套工業管道的定額,也就是第六冊。工業管道不含管件、支架、探傷、刷油防腐、壓力試驗、清洗、吹掃,這些都需要單獨套定額的,吹掃有空氣吹掃,水沖洗,蒸汽吹掃,都是清除管道內雜質的,酸洗是除銹,堿洗是除油污的,酸洗堿洗對潔凈度要求高的管道需要,根據設計說明套取相應子目。吹掃是氣體,沖洗是水,壓力試驗有液壓試驗是水,氣壓試壓是用氣體,一般都是空氣。
首次提交 2022-08-16 07:21:14 最近修改2022-08-16 07:25:35 (修改過1次)