东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 700KW的照明線路要配多大電纜

    請教高手,我朋友的裝修工程兩個區域分別是700KW和300KW的用電需求,全部用于照明線路,請問兩個區域分別需要配多大的電纜?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據提供的用電負荷700KW的需要電纜2(4*240+1*120);300KW的需要電纜4*240+1*120。

    2009-09-26 14:34:38 

  • 是用兩根火線,還是一零一火。功率除以電壓就是電流,電流除以2.5安全系數。就是應選擇的電纜。

    2009-09-26 11:39:51 

  • 樓上的回答不太專業。2.5的安全系數不知道怎么來的?再說要是考慮安全系數,那么也應該是乘而不是除。 其實樓主的問題很簡單,你提供的700KW和300KW,應該是所有用電設備的額定功率總和。Pe=Ue*Ie,額定電流就是700KW/380V=1842A、300KW/380V=789.5A,考慮用電負荷的需用系數(不同使用功能的建筑,這個系數不一樣),比如說Kx=0.4,那么計算電流Ij=1842*0.4=736.8A、Ij2=789.5*0.4=315.8A,根據這兩個數據來選用電纜截面就行了。 不過,700KW的負荷,建議采用多回路供電。

    2009-09-26 12:35:13 