陳新成 2022-08-14 15:44:06 | 廣東省 安裝 | 408查看 2回答
市政加壓給水管到洗手盆標高究竟是多少?
藍色的是市政加壓給水管,安裝方式是天花吊管,設計中潔具安裝參照國標圖集99S304(經查,圖中的潔具接冷水管的標高是1m),那市政給水管到洗手盆立管的標高如何定?圖中標高H+0.8是洗手盆的標高嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
H+0.8原位標注為準
2022-08-14 15:48:30
-
圖中標高H+0.8是洗手盆的標高
2022-08-14 16:45:05