lfwkq1 2009-09-25 21:22:17 | 山西省 其他專業 | 425查看 3回答
柱鋼筋相臨層搭接方式不同如何處理?
柱主筋當前層是綁扎搭接,相臨上層是電渣壓力焊,軟件搭接設置中只能設置成其中一種方式,如何處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納將該兩層在計算設置的搭接設置中分別設置好相應的縱筋搭接形式就可以了,設置好后要將其應用到需設置的各層。
2009-09-25 21:58:06
-
很簡答,那就不在計算設置中設置不就的了!直接繪制完本層柱子,計算下!然后在編輯鋼筋中改下搭接形式即可,記住改完后一定要鎖住構件,然后再繪制上面的柱子即可! 具體設置如下圖所示:
2009-09-25 21:31:00
-
你好:如果主筋直徑一樣只能在當前層中修改每一種類型的柱子的屬性了,把連接形式改成電渣壓力焊;如果焊接的這一層主筋直徑比搭接的主筋直徑大就可以在工程設置中修改了。
2009-09-25 22:11:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看