每臺消防水泵控制柜、排煙風機控制柜都要單獨連接接線到消防聯動控制器?
每個消防水泵控制柜、排煙風機控制柜都要單獨連接到消防聯動控制器?
例如兩棟房子,
A棟:房子一層有消防控制室,A棟屋頂有2臺消防水泵控制柜和2臺排煙風機控制柜,【配線是直接聯動控制線路“C”:WDZBNH-KYJY-6*2.5/SC25】,連接線是從消防水泵控制柜、排煙風機控制柜→4根WDZBNH-KYJY-6*2.5/SC25→消防控制室內消防聯動控制器;
B棟:屋頂也有1臺消防水泵控制柜和1臺排煙風機控制柜,連接線是從消防水泵控制柜、排煙風機控制柜→2根WDZBNH-KYJY-6*2.5/SC25→A棟消防控制室內消防聯動控制器。
2022-08-12 10:46:10 補充
麻煩各位提出明確的意見,謝謝大家
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你說的是多線控制線,是點到點的,由箱子直接到控制室的多線控制盤上。有的品牌需要直啟模塊,有是品牌不需要直啟模塊。模塊的量按設計算即可。
2022-08-12 11:04:25
-
每臺消防水泵控制柜、排煙風機控制柜都要單獨連接接線到消防聯動控制器
2022-08-12 10:46:14