xiaobao116916 2009-09-25 08:06:36 | 北京市 其他專業(yè) | 374查看 7回答
定額中的問題
安徽省定額中的室內回填土是否已包含場地平整部分
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納安徽定額第五章樓地面中室內回填土(含平整場地),確實有含平整場地這么一句話,但我認為第五章的平整場地是室內回填土的平整場地,不是建筑物施工前高差在正負300之內的平整場地,所以定額第一章的場地平整還應該計取。
2009-09-25 08:52:20
-
沒有。具體看一下幫助里面的計算規(guī)則了。
2009-09-25 08:10:44
-
室內回天圖不含平整場地 如發(fā)生 單獨另算
2009-09-25 08:11:25
-
室內回填土和場地平整是兩個不同的概念,場地平整 是施工前建筑場地以設計室外 地坪為準±30CM以內挖填土方及找平,室內回填是后期建筑物內±0.00至室外地面高差間室內土方的回填。
2009-09-25 08:22:36
-
場地平整包含300厚的挖填,但,不能包括室內回填土。室內回填土發(fā)生時,另計。
2009-09-25 08:22:39
-
沒有包括平整場地,應另行計算。
2009-09-25 08:32:35
-
是2000年定額還是2005年消耗量定額問題不清楚
2009-09-25 09:20:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看