時來運轉 2009-09-23 12:57:01 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 404查看 1回答
在線提問請問,一、
請問,一、在鋼筋10.0中的溫度筋怎么設置才對, 我設置的溫度筋軟件計算后量比實際大,原因是軟件的溫度筋是按軸線計算的,畫上去三維中也 是按軸線布置的,實際上長度比軸線要短一米,該如何設置才對? 二、在獨基中有兩層鋼筋怎么設置,現在只能設置一層啊?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納首先定義溫度筋,如圖,然后用畫線方式布置連接兩負筋之間距離的溫度鋼筋,如圖
2009-09-24 00:00:45
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看