造價小張 2022-07-30 13:10:41 | 四川省 土建 | 1387查看 3回答
兩個房子挨的很近,中間是個變形縫,外墻做外保溫,這個縫里面需要做嗎,現成會做嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
縫內是不需,也做不了,表面是有伸縮縫蓋板蓋縫,在表面做相應的保溫或裝飾,但預留通縫寬至少是要2cm左右
2022-07-30 13:14:02
-
只有在兩頭封堵好,中間部分不需要做的
2022-07-30 13:12:45
-
一般會做,聚苯板夾在縫隙處,外側做蓋板,做的時候去看一下.一般在澆筑縫隙兩側砼構件的時候就做了
首次提交 2022-07-30 13:44:02 最近修改2022-07-30 13:44:57 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看