海門鋼筋 劉 2009-09-22 10:48:57 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 494查看 4回答
廣聯達鋼筋2009中梁搭接問題
廣聯達鋼筋2009中梁搭接:如貫通筋長度大于定尺長度軟件是否考濾了搭接范圍內的箍筋加密區.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納梁中沒有考慮搭接的箍筋加密。
2009-09-22 13:59:21
-
軟件考慮了搭接范圍內的箍筋加密區.
2009-09-22 10:53:39
-
柱考慮了搭接范圍內箍筋加密(在計算設置中有相關的設置); 實際工程中梁使用綁扎的情況非常少,沒有考慮搭接范圍內箍筋加密。
2009-09-22 13:32:09
-
梁好像是沒考慮
2009-09-23 13:33:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看