新用戶 2022-07-26 16:43:28 | 山東省 安裝 | 3715查看 4回答
WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5
系統圖上給出的回路是WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5,問題1、E2.5是地線嗎?2、從燈具至單聯單控開關按幾根線計算?按2*2.5+E2.5算還是按1*2.5+E2.5算?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
E2.5是地線,燈具到單聯開關是兩根線,一根火線,一根控制線,地線是從配電箱直接到燈具的,你建模直接建WDZB-BYJ-3*2.5,
2022-07-26 16:46:58
-
E2.5是地線,從燈具至單聯單控開關按2根線計算,,
2022-07-26 16:44:44
-
是的 保護 接地 線 按3根算 3*2.5就行
開關還按 聯數+1的原則計算
首次提交 2022-07-26 16:44:52 最近修改2022-07-26 16:45:46 (修改過1次)
-
WDZB-BYJ-2*2.5+E2.5線路回路中, E2.5是地線。從燈具至單聯單控開關按3根線計算.按2*2.5+E2.5算 。
2022-07-26 16:47:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看