dgphb 2009-09-21 14:23:44 | 北京市 其他專業 | 2786查看 4回答
敷設在戶內吊頂及管井內的給排水管道均做防結露保溫,具體做法為給排水管道包10mm后難燃B1級橡塑管殼
敷設在戶內吊頂及管井內的給排水管道均做防結露保溫,具體做法為給排水管道包10mm后難燃B1級橡塑管殼。怎么套定額啊(北京)。10mm厚指的是什么呢 ?是保溫厚度還是保護層厚度呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納敷設在戶內吊頂及管井內的給排水管道均做防結露保溫,具體做法為給排水管道包10mm后難燃B1級橡塑管殼 設在戶內吊頂及管井內的給排水管道均做防結露保溫,具體做法為給排水管道包10mm后難燃B1級橡塑管殼。怎么套定額啊(北京)。10mm厚指的是什么呢 ?是保溫厚度還是保護層厚度呢? 1、套15-105,15-106定額。(北京2001) 2、10mm厚指的是保溫厚度。既“10mm后難燃B1級橡塑管殼。”
2009-09-21 15:51:37
-
10mm橡塑管殼指的是保溫層,其還起到保護層作用 按保溫層計算并套價 全國統一定額有橡塑管殼安裝定額子目。套北京定額要看其具體的定額子目編號了
2009-09-21 14:41:28
-
橡塑管殼保溫層的厚度是10mm,直接套相應的定額子目就可以了。
2009-09-21 15:38:28
-
10mm橡塑管殼指的是保溫層,不是保護層。看設計圖紙好啦,保護層。。。。其實還有對橡塑管殼粘接縫的保護功能,如果橡塑管殼粘接縫沾不嚴,會有冷凝水漏出的
2009-09-25 17:39:43