止咳糖漿 2022-07-25 08:30:41 | 山東省 土建 | 1117查看 6回答
砌體墻端部設置構造柱是指圖中畫圈位置設置嗎
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個圖上沒有砌體墻的孤墻頭,也就是沒有砌體墻的端部。
2022-07-25 08:33:30
-
這個是屬于拐角,屬于交接位置
端部是自由端
2022-07-25 08:34:49
-
畫圈的是墻轉角處;墻體端部指的是孤墻或者一字型墻,兩端沒有其他構件相連的時候,設置構造柱
2022-07-25 08:35:51
-
圖紙設計說明中有的
2022-07-25 08:36:59
-
畫圈的是墻轉角處。
墻體端部指的是孤墻或者一字型墻。
2022-07-25 08:38:51
-
這個叫轉角處,端部指一字形墻體端頭。一般填充墻墻長超過5m,洞口寬度大于2m,外墻及樓梯間墻轉角處,懸臂梁端頭設墻處設置構造柱。結構設計說明里有。
2022-07-25 08:38:58
-
填充墻端部是什么意思?什么情況下需要布置2020-06-11 17:09:08 補充2020-06-11 17:15:37 補充
-
請教老師,砌體墻鋼絲網片在構造柱,圈梁,連梁,過梁處需要設置嗎?
山東省定額中如果這幾圖沒有注明,砌體墻鋼絲網片除了在墻柱,墻墻,墻梁處設置外,二次結構構造柱,圈梁,連梁需要設置嗎? 過梁處要設置嗎?
-
圖中門窗洞兩側墻寬度達不到構造柱的的寬度,怎么處理?還用設置構造柱嗎?
圖中左側墻寬度不夠,雖然生成了構造柱,但是構造柱的寬度只有100多,構造柱做法詳圖的寬度是200寬,當墻體寬度較小時還設置構造柱嗎
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看