283d8b0a5a149a68 2022-07-23 12:05:07 | 山東省 安裝 | 522查看 3回答
消音螺旋管問題(立管為dn150和dn100消音螺旋管,在三層底板下有一段水平的
請教一下各位老師,有一個六層的公寓樓,主立管為dn150和dn100的消音螺旋管,在3層地板下有一段水平的pvc管將立管匯總,一二層為商業,三層及以上為公寓,那么三層地板下這段水平的管需要是螺旋管嗎?還是普通的pvc管?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
水平管水流緩慢,不會有響聲。用普通PVC管,即可。
消音螺旋管只有立管才起“消音”作用。
2022-07-23 15:37:50
-
設計說明一般有,沒有就算螺旋管,不是省事了?
2022-07-23 12:09:22
-
也需要是螺旋管
2022-07-23 15:12:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看