楓林晚敘 2009-09-19 16:37:45 | 北京市 其他專業 | 447查看 5回答
北京01定額挖溝槽
我們是施工單位,做了一個直徑800管子的排水工程,然后用的是北京01建筑工程定額 做完以后,工程科的人畫了個竣工圖,里面有一個管道溝槽的剖面圖,詳細標明了上口下口和高度尺寸,而且能從圖中閱讀出放坡。該圖已經施工監理甲方三方簽字確認 但是我們按照建筑工程預算定額來計算出的挖土方數量比按竣工圖上的尺寸算出來的數量要多3000方左右。目前雙方還在爭執 請問:是否有竣工圖的情況下一定要按竣工圖的尺寸來算,不能按定額的土方計算規則了?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果沒有施工監理甲方三方簽字確認一定是按定額的土方計算規則了,但有了三方簽字確認就只能按竣工圖算了,這就是施工單位辦這個竣工圖時沒有考慮預算時的造價問題,辦竣工圖的人自作聰明了
2009-09-19 17:19:55
-
還是同意歲月無專聲的說法,應該以三方簽認的工程量為準
2009-09-20 10:58:51
-
應按實際圖紙來算工程量
2009-09-19 16:44:12
-
看看批準的施工組織設計與施工圖,竣工圖是否與實際相符
2009-09-19 16:47:57
-
工程科的沒有做錯。你按照定額規定計算溝槽底寬是1.8米。可是現在800的排水管道都是砂石基礎了。應該按照管道的砂基礎來計算溝槽底寬,應該在1.6米左右
2009-09-19 18:15:58