-
lsp63266 2009-09-19 13:05:20 | 重慶市 其他專業 | 1133查看 4回答
剪力墻豎向鋼筋計算不出
10.0中剪力墻上下層截面不一致,且上下層豎向鋼筋間距不一樣,計算出來的結果有問題,要怎么設置才能解決?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:軟件現在間距不一樣的時候下筋也伸上去了,有點不現實匯總后手工調整后鎖定吧。 是的軟件都是向上去了,沒封掉從插,而且向上伸出的長度也不準確。要核對好后手工修改好了鎖定。
2009-09-19 14:04:37
-
10.0中剪力墻上下層截面不一致,且上下層豎向鋼筋間距不一樣,計算出來的結果有問題,要怎么設置才能解決? 分層定義,分層設置,分層畫。
2009-09-19 13:18:20
-
上下層剪力墻截面不同,應分別定義分別繪圖,其交接處軟件會按規范要求自動處理。
2009-09-19 13:19:05
-
你可以分層定義再分層畫上去!
2009-09-19 14:48:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看