劉易洋 2022-07-18 10:00:48 | 陜西省 安裝 | 289查看 1回答
老師好。新人請教一下。關于管道保溫的問題。
它的設計說明寫的很含糊感覺。老師們了、看一下,我設置的是否正確。
1號位置。地溝內的保溫:橡塑50mm加金屬鋁箔加油氈和玻璃布。
2號位置。管道標高在-0.85處,那么和1號位置的管道一樣>
3號位置。直接刷油漆,不進行保溫和保護。
這樣布置合理嘛?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1號位要保溫,按照管溝的計算
其余的位置要分區地方,是房間內還是裸露的管道,對照相應的保溫的原則計算
2022-07-18 10:04:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看