柱平面圖中箍筋與柱大樣箍筋不同如何處理?
2KZ-7構件已按照大樣圖建好。平面圖畫圖中遇到這種情況,需要重建構件將箍筋改成C8@100,那么節點區箍筋需要刪除嗎,還是保留柱大樣的節點區箍筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要重建構件重命名,將箍筋改成C8@100,節點區箍筋直徑相同,刪不刪除都一樣不影響
2022-07-18 09:23:34
-
加密箍筋是相同 的,可以不要在節點區箍筋里輸入C8-100
首次提交 2022-07-18 09:22:25 最近修改2022-07-18 09:23:14 (修改過1次)
-
節點區是C8-100,不變,柱箍筋設置為C8-100。不沖突的。
2022-07-18 09:24:53