楊工 2022-07-17 14:34:22 | 廣東省 土建 | 606查看 2回答
構造柱截面尺寸的問題
圖紙規定構造柱為200*墻厚,那要是240與240的墻相交,構造柱是240*200還是240*240呢,如果是240*200,那顯然與實際施工不符,那要是240*240,那就與圖紙不符,怎么辦?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
要是240與240的墻相交,構造柱是240*240
2022-07-17 14:36:14
-
這個問題得問設計,一般是240*240
2022-07-17 14:37:07