后來 2022-07-16 21:53:55 | 重慶市 土建土建計量GTJ | 710查看 2回答
梁中“受扭筋”的計算方法
答案左750支座大于38d直錨
GTJ左750支座仍按15d算錨固值,
GTJ右500支座261的算法?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
11G的計算方法與16G是不同的,正確算法是抗震要求的側面筋同梁底筋一樣
首次提交 2022-07-16 22:07:47 最近修改2022-07-16 22:09:30 (修改過1次)
-
核對一下,軟件里梁屬性下的錨固值是不是38*d,
38*d+5375+500-25+15*d=6698 直錨+凈長+支座寬-保護層+彎折
用軟件復核是一致的
首次提交 2022-07-16 22:32:41 最近修改2022-07-16 22:45:06 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看