li****@yahoo.cn 2009-09-18 10:33:57 | 廣東省 其他專業 | 708查看 2回答
梁標注是13跨一樣的配筋和截面,但就在中間幾跨時板面下沉5公分,這樣在廣聯達中如何來畫?
我在想如果按照把梁斷開,再設置標高,這樣就會產生一個錨固。影響鋼筋量啊! 問問廣聯達是怎么處理的??!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在原位標注表格調整標高即可
2009-09-18 10:36:24
-
不能用打斷的方式處理,就在“原位標注”中“標高”的相應跨中做修改,鋼筋量的計算不受影響。
2009-09-18 16:26:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看