wujiwuji99 2009-09-18 09:12:03 | 江蘇省 其他專業 | 762查看 3回答
KL 經過Q墻 支座怎么取
在圖紙中 表示: KL2(1A) 250*450 A8-100/200(2) 2C16'; 3C18 梁左右是剪力墻的暗柱 在梁與剪力墻的懸挑端 左支座標有4C16, 在梁與剪力墻的另一端 支座標有2C16+1C18, 此段(剪力墻)有(2個暗柱) 用(軟件原位標注)后 支座跨數變成了(2A) 剪力墻(兩個暗柱)之間 成了(一個跨) 剪力墻處2個暗柱 出現2個 (× 支座)如要刪除,刪哪一個? 請教高手怎么取跨啊?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩個支座都不要刪除,這就是設計軟件和我們算量軟件的不同步造成的,你刪除了那個都不對,不好原位標注負筋的,只能保留兩個支座,分別原位標注負筋,在兩個暗柱之間就是計算集中標注的鋼筋, 如果你一定要刪除,也只能刪除離懸挑遠的那個暗柱支座。
2009-09-18 16:08:09
-
KL2(1A) 代表一端有外伸 是有2個支座的 挑出部分外側沒有支座的 支座就設置為2個暗柱就可以了 支座處的鋼筋在原位標注正常輸入 刪除外側的一個 這個挑梁挑出的部分 是在墻上嗎 您有截圖嗎 發一個上來 我看下 挑出的部分和未挑出部分的分界點 是一個暗柱吧 這要設置支座!~
2009-09-18 09:20:46
-
我也遇到這樣的情況。 個人理解。如果圖上沒有特別的結構暗梁要求 2個暗柱之間的梁。什么鋼筋都不輸入。 如果2柱距離短。就在其梁輸入下部鋼筋。 讓2梁下部筋連通設置。
2009-09-18 09:35:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看