韓小柒 2022-07-15 09:25:13 | 北京市 土建土建計量GTJ | 790查看 2回答
各位前輩,對于這種樁承臺是用梁式配筋承臺畫的,但是少了一個Y向鋼筋,怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應(yīng)該不是選擇梁式配置鋼筋承臺定義,你要看“承臺詳圖三”,可能是板式的承臺,應(yīng)該是雙層雙向(及XY)的鋼筋
2022-07-15 22:28:51
-
底筋,面筋,側(cè)面鋼筋,加箍筋,拉筋
2022-07-16 09:35:41