孤獨鍵 2022-07-10 10:08:49 | 江蘇省 安裝市政招投標預算審核 | 3425查看 1回答
場區內電纜埋地鍍鋅鋼管套用定額
工業場區(類似學校或居住小區)內,配電房至各建筑的電纜采用室外穿鍍鋅鋼管直埋敷設,配管管徑在DN100以內,江蘇定額中有電氣安裝定額4-811“電纜保護鋼管敷設100-150mm”、補充定額NT4-補13~20“鍍鋅鋼管埋地敷設,管徑20mm以內至200mm以內”和安裝定額4-1140~4-1150“磚、混結構暗配鋼管DN15~DN150”。幾個定額,從名稱上顯示沒有太多區別,但是取費差別非常大?不知道應該如何選擇。另外,4-811定額工作內容中顯示有頂管工序,是否說明該定額只適用于頂管(穿越)施工? 現在已發布充定額,是否應執行補充定額子目? 請大神 幫忙指導一下!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
場區內電纜埋地鍍鋅鋼管套用 電纜保護管埋地敷設的定額子目即可,不能套用 磚,混凝土結構暗配鋼管的定額子目。
2022-07-10 10:22:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看