ONN 2022-07-08 16:28:00 | 陜西省 土建 | 686查看 4回答
板負筋和通長筋
請問,在說明那塊寫了本層樓板配筋是C10@170的雙層雙向筋,這算是布置板的通長筋,,但是圖上標注的板負筋間距有150、180、200的,,,這不會和間距170的通長筋布置位置重疊嗎,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
負筋和通長筋是兩個構件,不沖突,你只管按圖算量就好
2022-07-08 16:31:09
-
看設計說明,一般這種情況的負筋是屬于附加鋼筋,這是需要對應設計要求布置的
2022-07-08 16:31:21
-
問下設計,正常是隔一布一
2022-07-08 16:31:44
-
你好,這雙層雙向的話,圖紙中其他標注的都是“附加鋼筋”。在施工的時候,肯定不會重疊的,都是隔一布一的。
2022-07-08 17:09:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看