筏板基礎上部局部附加受力筋
筏板基礎上部局部附加受力筋如何布置?筏板基礎我定義的是一個整板,我想在藥布置受力筋的板采用分割時卻發現沒有分割的整塊板都因為分割而錯亂成很多小板,我該如何解決,或者說可不可以不理會板的連帶分割反應呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不用分割筏板,直接用筏板負筋就可以解決(見圖一),如果筏板負筋不能解決你可以在基礎層中新建一塊板,按范圍+兩邊錨固長度+2倍保護層畫一塊板(板厚同筏板,保護層厚度按板的保護層厚度值加入,然后用板受力筋的形式將筏板基礎上部局部附加受力筋布置上去,筏板的鋼筋按圖紙照常布置,這樣就都可以計算了,而且筏板的鋼筋和板鋼筋是不會相互扣減的,也不用手動修改鋼筋,見附圖,導入圖形后將此板刪掉即可
2009-09-16 15:11:47
-
1、筏板基礎上部局部附加受力筋如何布置? 用基礎板帶來畫。基礎板帶與筏板中的鋼筋沒有扣減關系; 2、藥布置受力筋的板采用分割時卻發現沒有分割的整塊板都因為分割而錯亂成很多小板,我該如何解決,或者說可不可以不理會板的連帶分割反應呢? 筏板分割后,不能再合并,只能重新畫。 如果不重畫的話,可以用多板來布置受力筋。
2009-09-16 12:29:05
-
附加受力筋按照板的負筋布置方法。筏板的分割就是這樣,鋼筋中沒有合并功能,那就按多板布置就行了