-
廣聯達 2009-09-16 09:36:19 | 廣東省 其他專業 | 510查看 5回答
基礎框架梁鋼筋問題
有一基礎框架梁,集中標注信息如下:jkl2 250*500 A8@100/200(2) 2B20 G2B14 問題1:集中標注的2B20應該是上部通常鋼筋還是下部? 問題2:在此梁的第二夸下部中間又有集中標注: 2b20 G4B10 250*650 A8@150/200 其中的2b20 是第二跨的什么鋼筋?問題補充:因為基礎梁的支座鋼筋時倒置的,所以有些東西想亂了
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:集中標注的2B20應該是上部通長鋼筋 問題2:第二夸下部中間原位標注的是此跨下部通長筋
2009-09-16 09:43:22
-
集中標注的2B20應該是上部通常鋼筋 第二夸下部中間集中標注: 2b20 是此跨下部鋼筋
2009-09-16 09:43:50
-
答:1.集中標注的2B20應該是上部通長鋼筋 2.第二跨下部中間原位標注的是該跨下部通長筋,因該跨的梁發生了變化,梁高從500變成650.
2009-09-16 09:55:13
-
你好:地下框架梁圖集是這樣解釋的,地下框架梁指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高正負零并以框架柱為支座的梁。地下框架梁的平法施工 圖設計,除梁編號不同外,其集中標注與原位標注的內容等與樓層框架梁相同。 詳見圖集06G101-6第38頁中。
2009-09-16 10:02:43
-
上面倆位老師的回答是正確的,但還應在第一跨梁的平面標注上,表明該跨的下部的下部鋼筋。不知是或是提問題的人未將此信息表明還是設計者未標注。
2009-09-16 10:09:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看