什么時候設置洞口加筋?
請問,剪力墻上配電箱預留洞400*400*120,要不要設置洞口加筋?問題補充:墻厚180。 圖紙總說明中規定洞口邊長大于200小于400時每邊加筋2C16,請列表說明洞口加強筋的輸入。謝謝
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻上配電箱預留洞400*400*120,要不要設置洞口加筋?要看施工圖紙的說明或標注,有就設置沒有就不設置。
2009-09-15 18:32:55
-
已采納設計圖上沒有,就不用設置。洞口不大,剪力墻鋼筋不少 。不需要的。
2009-09-15 17:39:56
-
已采納這個在圖紙結構說明應該有說明的 看看有沒有需要加筋!~ 400*400應該是設置加筋的
2009-09-15 17:46:52
-
已采納剪力墻上配電箱預留洞400*400*120,要不要設置洞口加筋 首先看設計,設計注明時,要就設 設計未注明時,看圖集,101圖集中明確了洞口大小及配筋情況 400*400*120的洞,洞口每邊加強筋≥2φ12,且不小于同向被切斷鋼筋總面積的50%
2009-09-16 08:43:53