gaoguidianya 2009-09-15 17:11:05 | 四川省 其他專業 | 933查看 1回答
磚混結構中鋼筋如何計算(采用西南03G601圖集)
1、磚混結構中懸挑梁構件,伸入墻體部分梁面筋不彎折的,但軟件是按簡支梁計算,即兩端均彎折,請問該如何設置? 2、通常設計在懸挑梁懸挑跟部設鴨筋,有時是兩排,請問鴨筋如何設置? 3、03G601圖集中圈梁在角部與中部相交時有不同的構造要求,角部外側筋(梁上下筋)繞過角部在離角部1米外才能搭接,內側筋(梁上下筋)確是按35d進行錨固的,圈梁在中部相交時,側是按35d進行錨固,請問如何設置? 4、圈梁與懸挑梁相交時,圈梁鋼筋直錨入懸挑梁內,設計有時給出定值,如360,240等,此處如何設置? 5、另磚混結構在工程設置時,抗震等級如何選擇,因磚混結構一般不說是幾級抗震,只說是幾度設防。如我現在的地區是7度設防。請問該如何設置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、懸挑梁的伸入墻體部份梁面筋不彎折你可以先按軟件設置的上部鋼筋計算,待計算好后到梁的編輯鋼筋里進行修改,然后再鎖定構件即可。 2、懸挑梁設置在根部的鴨筋可以在梁平法表格中輸入吊筋即可。 3、圈梁在角部或中部按你所說的鋼筋設置軟件也是無法完成的,你可以在圈梁的其它屬性中設置L形斜筋和L形放射箍筋,對于其它的鋼筋你可以在單構件里另外設置鋼筋信息即可。 4、圈梁與懸挑梁相交時,圈梁鋼筋直錨入懸挑梁你可以把圈梁如與圖紙設置的鋼筋長度不一致時你可以適當的加長圈梁長度,軟件會自動扣除圈梁的砼工程量的。 5、磚混結構中你所說的你的住宅樓只設置了設防7度,未設計幾級抗震,一般的設防7度抗震等級為三級,具體的幾級抗震你最好還是同設計人員聯系解決較好。