19****@qq.com 2009-09-15 10:56:57 | 河北省 其他專業 | 18563查看 4回答
風系統中的帆布軟接怎么計算?初學者。謝謝
我是做中央空調安裝的,只記得師父告訴我:例如風口800*300,軟接計算:(0.8+0.3)*2*0.3 請問 空調機組和 風機盤管上兩邊都有帆布軟接,這個面積怎么計算?我不會啦?謝謝專業的朋友們,幫幫我這個初學者。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1-按規范 帆布連接風口的長度是150mm-300mm 不能太長 預算是按面積計算 當然是長度是按300mm計算了 這樣錢多點 帆布做成和風口相同的規格 一般比風口大10-20mm 這樣容易連接 2-在做通風預算時,通風管件是折算在風管里的,不需要另行計算,而通風部件就不一樣咯,是需要另外統計的 通風管件有彎頭、三通、四通、變徑管、導流片、法蘭、天圓地方和帆布軟接等 通風部件有風口、調節閥、風帽及罩類 分清楚咯管件和部件,通風預算就容易咯。
2009-09-15 11:22:21
-
你說的也就是軟接頭,利用帆布制作的,一般按照接管的管徑計算,長度按0.3-0.5米,這樣就很明白啦
2009-09-15 11:07:03
-
我是做中央空調安裝的,只記得師父告訴我:例如風口800*300,軟接計算:(0.8+0.3)*2*0.3 請問 空調機組和 風機盤管上兩邊都有帆布軟接,這個面積怎么計算?我不會啦? 空調機組和 風機盤管上兩邊都有帆布軟接,以平方米為單位計算:面積=軟接管周長(米)*軟接管長度(米)。
2009-09-15 12:17:54
-
在風管連接風口、空調機組連接風管、風機盤管連接風管等地方用帆布粘在上面連接起來,要求為不燃或難燃材料. 帆布軟接制作安裝,按圖示尺寸以"平方米"為計量單位.具體計算公式為:軟接面積=與其連接的風管的周長*軟接的長度(0.15-0.3m計算,我們項目都是按0.2m來計取)
2009-09-15 14:32:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看