-
秋秋 2009-09-13 18:05:06 | 湖北省 其他專業 | 898查看 7回答
剪力墻垂直分布鋼筋內外側鋼筋規格不同時如何設置?而且外墻垂直鋼筋由B20和B18間隔布置
剪力墻垂直分布鋼筋內外側鋼筋規格不同時如何設置?內墻B14@100,而外墻垂直鋼筋由B20和B18間隔布置,如何設置?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在剪力墻垂直分布鋼筋欄輸入B20@200+B18@200+(1)B14@100即可。
2009-09-14 11:04:58
-
按(1)B20@200+(1)B18@200+(1)B14@100的格式進行輸入,按順時針方向畫圖。 主要方法是,外側的箍筋的間跨加寬1倍。
2009-09-13 18:12:43
-
剪力墻垂直分布鋼筋內外側鋼筋規格不同時分別輸入用加號連接,外側鋼筋輸入在前,內側在后,內墻B14@100,而外墻垂直鋼筋由B20和B18間隔布置,直接在垂直鋼筋處輸入: (1)B20@200+B18@200+(1)B14@100
2009-09-13 18:21:34
-
剪力墻里外配筋不同可以在定義屬性框里對應的行里分開輸入,中間用+號連接
2009-09-13 18:28:52
-
先按外側鋼筋是一種鋼筋進行計算, 如果你輸入的鋼筋形式的外側分布筋是b18@200+b20@200,你可以在砼墻的分布筋中先輸入一種鋼筋形式,然后進行計算,在編輯鋼筋中對鋼筋進行修改,然后將構件進行鎖定,在進行計算就可以了 如下圖
2009-09-13 18:41:28
-
軟件目前還不能處理不同直徑間隔布置的墻體垂直筋,你可以在垂直分布鋼筋處輸入(1)B20@200+(1)B14@200,外側垂直鋼筋全部按B20@200計算,然后匯總計算后在其編輯鋼筋下將B20@200取半,添加另一半B14@200的鋼筋工程量后將構件鎖定。這樣就可以比較好地處理該問題了。
2009-09-13 20:32:51
-
剪力墻中內外側鋼筋不同時用加號連接就可以了,剪力墻順時針繪制時“+”前是墻外側鋼筋,“+”后是墻內側鋼筋。 如:(1)B18@100+(1)B20@100
2009-09-19 00:51:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看