-
qiouzi2000 2022-06-25 18:55:31 | 山東省 土建審核 | 951查看 3回答
實際施工4mm厚,就滿足2.5小時防火要求。鋼柱防火涂料定額怎么執行?
設計里邊注明鋼結構耐火做法
鋼柱 2.5小時,4mm厚
剛梁1.5小時,7mm厚薄型鋼結構防火涂料
實際施工厚度按設計要求。怎么執行定額?山東2016定額中金屬構件防火1小時里面含量為5.5mm厚。再調整1.5小時,厚度將會大于4mm厚。實際施工4mm厚,就滿足2.5小時防火要求。鋼柱防火涂料定額怎么執行?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
如果執行定額可以調整耐火時間,里面的含量你怎么知道是5.5mm厚的呢?
2022-06-26 08:41:43
-
鋼結構防火涂料有時間調整,不是厚度調整
是耐火時間調整
2022-06-26 10:16:56
-
按耐火極限選用子目,
2022-07-16 08:54:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看