流水無痕 2022-06-25 11:10:13 | 湖北省 土建安裝預算 | 577查看 5回答
關于弱電線路問題
請問專家們,弱電線路不能像強電那樣共線嗎?(如總線出來,到各房間通過箱或接線盒分線控制)
查過相關資料,明確指出各信號插座都是單線單管控制。
但感覺實際操作中不現實,例如樓層弱電箱控制10間宿舍,每間宿舍4個信號插座,1個視頻插座,宿舍沒有配置弱電控制箱。。。那照這么說,豈不是樓層弱電箱需要出線50根,配管50根???可能么?
安裝新人,望專家幫忙解答下
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
50根線是確定無疑的,至于是不是用50根管,需要看設計;
如果都是DN15的管,必須是50根;如果電管有大(DN25)有小(DN15)。就說明可以共管敷設。
2022-06-25 14:51:52
-
弱電一般都是放射性布線,單獨走
2022-06-25 11:13:47
-
弱電可以共管敷設,但線是一對一敷設。
2022-06-25 11:13:54
-
如果有同路徑的就是可以的
2022-06-25 11:19:43
-
線是一對一敷設。
2022-06-25 17:19:49