lsking 2009-09-12 18:02:23 | 北京市 其他專業 | 474查看 3回答
板負筋計算
板負筋標注長度已設置為不含支座,但是繪制過程中發現負筋在過連梁時計算得出的長度不含支座的長度,怎么解決?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:中間支座負筋最好在定義時選用含支座長度來設置,這樣就不會出現你現在的情況了,包括了支座軟件能算正確的。不包括支座時有時軟件在同一個支座上有梁、有墻時就出你說的這種問題了。你可以試試看。
2009-09-12 19:24:10
-
你在計算設置中調整了不含支座的話,證明所有的板負筋都不會計算。你可以在某根負筋的屬性中更改過來含支座就可以了。
2009-09-12 18:07:52
-
將過連梁處的負筋,選擇上,在其構件屬性中先進行負筋名稱的修改,再對其是否含支座進行修改。
2009-09-12 18:10:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看