華 2022-06-20 21:34:11 | 廣東省 安裝 | 4168查看 1回答
廣聯達立管偏移
如圖所示,一號立管在首層畫的,二號立管是在二層畫的,這兩個是同一位置的不同管徑立管,是連在一起的,但是在二層看為什么一層的立管偏移了一點呢?這是圖紙問題嗎?(檢查了分割定位是沒問題的)出現這種問題如何解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
要么是定位不準,也可能是圖紙偏差,
一般同一地方的立管都在一層布置,比如首層布置即可
2022-06-20 22:02:50