孔哲宇 2022-06-20 10:06:32 | 廣東省 市政預算施工 | 1593查看 1回答
各位老師,想問個關于箱涵鋼筋的問題。
這個是箱涵配筋圖,在鋼筋表中說③、④號鋼筋的間距是150,但是在圖紙右下角的說明里特別說明了③號鋼筋與④號鋼筋應間隔布置,間距為100。我按說明里來推間隔發現要滿足說明里的間距要求就不能滿足鋼筋表中所說的間距150的要求。我要如何處理?還是圖紙標注出錯了?
附圖:
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
③、④號鋼筋各自的間距是150,圖紙右下角的說明里③號鋼筋與④號鋼筋應間隔布置,間距為100是③號鋼筋與④號鋼筋的間隔,是施工要求
2022-06-20 10:30:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看