流星 2022-06-18 15:43:06 | 浙江省 安裝 | 6097查看 1回答
如何判斷多立管單立管
請問,
圖紙中是否會表明,哪些是單立管,哪些是多立管?
圖紙中的多立管是如何表現的?
哪些地方使用單立管?哪些地方使用多立管
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
關于單立管、多立管的說法是工程量算量軟件在電氣、弱電專業,計算立管的配管配線針對立管的實際情況自行設定的,圖紙沒有這個說法也沒有標注說明。
1、圖紙中不標注哪些是單立管,哪些是多立管的
2、圖紙中的多立管沒有表示的
3、關于單立管、多立管的使用:以廣聯達安裝算量軟件為例
多立管:安裝在墻壁上的,比如電氣專業的開關、插座,消防報警系統的報警按鈕工程量計算在識別插座時需要選擇多立管,因為配管時是進線、出線至少各一個,如果設置成單立管,那么軟件識別立管時盡管有多個立管,但只識別出一根,與實際不符,工程量少計算了。
單立管:比如燈具、感煙探測器、消防廣播揚聲器等在有裝修吊頂的情況下吸頂安裝,那么從頂板接線盒引下到吊頂這段立管(通常穿金屬軟管引下)需要設置成單立管,如果設置成多立管那么工程量計算時立管工程量重復。
2022-06-18 16:26:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看