蝸牛也是牛 2022-06-17 14:56:45 | 江蘇省 土建結算土建計量GTJ | 800查看 2回答
梁縱筋連接區加密問題
今天看了下18G,關于梁縱筋連接區箍筋加密問題,不是很能理解,比如梁上部縱筋采用綁扎連接,那18G的意思到底是說綁扎在哪里,如果是綁扎在端部三分之一范圍內,因為有的梁箍筋是C8-100/200,那么端部本身就加密,可以忽略(但是比如3級抗震實際也就1.5倍梁高,因此如果跨度很長,估計搭接區不在那1.5倍梁高內),還有梁上部縱筋搭接如果是在跨中即梁中的三分之一內,那么箍筋豈不是要加密(軟件無法處理),所以問問各位老師,到底連接區在哪,該如何處理這部分加密箍筋,求專業老師
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
需要幾個箍筋,自己計算,在原位標注里可以輸入的附加箍筋
2022-06-17 16:07:39
-
梁端部由于受剪力很大,害怕出現斜截面破壞故設置箍筋加密區
如果實在錯不開要在此部位進行鋼筋連接,要選用機械連接或者焊接。
然后其他部位可以使用綁扎搭接,如使用綁扎搭接,綁扎搭接區箍筋要加密。加密直接在鋼筋設置里面進行設置。
港式清單有可能不讓你加密,甲方已經把鋼筋設置規范定死了
2022-06-17 16:12:17
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看