HZL 2022-06-14 14:10:20 | 廣東省 土建 | 674查看 1回答
沖孔灌注樁成孔樁徑與圖紙不符,如何套用定額?
項目設計沖孔灌注樁樁徑為700mm,因本項目地質情況復雜,實際成孔約1000mm,套用沖擊成孔定額項應該是套800mm以內還是1200mm以內?請哪位老師幫解釋一下。謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
首先明確是哪方要求貴司按1000mm施工。
如果設計、地勘現場勘察要求貴司增大孔徑,那么可以要求甲方出具相應文件,可以按1000mm組價。
如果是貴司在施工過程中發現地址存在問題,未向上反饋,私自修改孔徑,那只能自己擔著。
2022-06-14 14:28:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看